[问答]
pt100三线制测温用op07差模输入放大,但是放大倍数不对
开启该帖子的消息推送
Pt100
OP07
pt100三线制测温,用op07差模输入放大,但是放大倍数不对,不知道问题具体出在哪部分
回帖
(3)
李志静
2018-12-13 16:45:58
图片看不清啊
图片看不清啊
1
举报
高山:
不好意思,没注意到,待会儿补一张
高山
2018-12-14 07:56:02
之前看到有人做了,于是换了一个,不过还是不对
之前看到有人做了,于是换了一个,不过还是不对
举报
刘瑞
2019-6-26 15:50:19
AD623你如果用的是3.3V单电源供电,最大输出大概1.1V,放大电阻用4.7K可以测温0~200+
AD623你如果用的是3.3V单电源供电,最大输出大概1.1V,放大电阻用4.7K可以测温0~200+