擅长:可编程逻辑 能源/照明/显示 操作系统/软件 工业控制 能源/照明/显示 操作系统/软件 工业控制 能源/照明/显示 操作系统/软件 工业控制 能源/照明/显示 操作系统/软件 工业控制 EMC/EMI设计 能源/照明/显示 操作系统/软件 工业控制 能源/照明/显示 操作系统/软件 工业控制 制造/封装 能源/照明/显示 操作系统/软件 工业控制 存储技术 能源/照明/显示 操作系统/软件 工业控制 能源/照明/显示 操作系统/软件 工业控制 接口/总线/驱动 能源/照明/显示 操作系统/软件 工业控制 能源/照明/显示 操作系统/软件 工业控制 能源/照明/显示 操作系统/软件 工业控制 能源/照明/显示 操作系统/软件 工业控制 能源/照明/显示 操作系统/软件 工业控制 能源/照明/显示 操作系统/软件 工业控制 能源/照明/显示 操作系统/软件 工业控制 工业控制 操作系统/软件 能源/照明/显示
私信 关注
[问答]

求教是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来

想请教论坛的大神一个问题:是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来?
情况是这样的:
我在设计一个控制柜时,使用到了明纬的NED-100C开关电源,提设计方案时开关电源的外壳和机柜是直接接触在一起的,而且开关电源的接地端也可靠接地,柜体也可靠接地的。现在客户一定要在开关电源与机柜之间加一层电木,说是起隔离作用的。我在拿万用表测量时,发现开关电源的外壳和接地端是做在一起的。也就是说,现在开关电源的外壳和机柜是连通的。
请问一下加电木到底是怎么回事?设计了4年的电气柜,开关电源的外壳一直和机柜直接接触的?难道这种做法是错误的?

回帖(3)

李健

2014-9-18 20:13:43
人工置顶?难道没人知道么??
举报

李健

2014-9-19 20:16:59
人工置顶,都一天一夜了,都没人来回答阿,太失望了
举报

王树林

2014-9-23 22:30:51
开关电源的输入端与大地是低阻共地,输出端与机壳是低阻共地,输入与输出之间往往是高阻共地。客户要求加绝缘电木是不想使输出与机柜(大地)低阻共地。