继电器控制380V三相电源要加消火花电路防止触点氧化吗?

现在的需求是用一个继电器代替之前交流接触器的线圈开关。目前使用的交流接触器线圈电源好像是380V(之前的手动开关使用的是660V 10A参数)。所以现在需要一个380V继电器实现开关。但是由于一些其他限制(采购,成本等),现在的方案中最好用220V 10A继电器。      请教各位高手
       1、能否用220V 10A的继电器作为380V交流接触器的控制开关?
       2、考虑到是否需要长期使用,是否需要加消火花电路来防止触点氧化?
       3、还有个小疑问,不知是否正确,继电器作为开关方式接入来看。继电器触点两端是否应该不会达到380V才对(继电器闭合瞬间暂时不考虑)?
      非常感谢!!

回帖(6)

张鹏

2020-4-1 10:53:21
1.绰绰有余
2.不需要
3.要考虑
(接触器吸引线圈多有220和380V两种)
举报

路云芳

2020-4-1 11:01:52
计算一下电流是否满足要求,在接通时,触点两端相当于导线,没有电压,在断开时可能有电压,与电路有关系
举报

安喆

2020-4-1 11:16:35
不是所有场合下继电器都能代替接触器,接触器其实也是一种继电器,只是耐压载流能力更强,只有在继电器触点的耐压载流范围内才能使用继电器,另外继电器不可以过压使用。
举报

李淑珍

2020-4-1 11:21:51
既然原来用的是接触器,建议不要随便换继电器,因为接触器用灭弧能力,接触器没用。如果用220V 10A的继电器代替接触器,保证10A的触点容量够的情况下,要将两个节点串联起来,保证380V电压下可靠使用。