采集模拟电压做模数转换,该电压可能达到10v,用什么adc比较好?

采集模拟电压做模数转换,该电压可能达到10v,用什么adc比较好?或者有什么其他办法。将采集的电压先做分压处理?谢谢。

回帖(5)

chenwei6991627

2016-10-13 11:17:20
当时是处理一下,在测量
举报

houjue

2016-10-13 18:58:20
这个好办吧?先用电阻分压,再用运放放大、整形输出啊。
举报

王栋春

2016-10-13 21:00:47
加一个光耦进行转换不行吗
举报

chshl1989

2016-10-14 08:09:39
引用: 王栋春 发表于 2016-10-13 21:00
加一个光耦进行转换不行吗

这个不是很清楚。感觉复杂了
举报

chshl1989

2016-10-14 08:58:44
引用: houjue 发表于 2016-10-13 18:58
这个好办吧?先用电阻分压,再用运放放大、整形输出啊。

直接用电阻二分之一分压到0-5V行不,信号属于直流电压,初始值就在几V左右,还需要放大整形吗?