如果在配置位中启用了监视器( WDT) 函数, 监视器将自动启动。 默认的时钟源为内部低速 10 kHz 时钟。 重置时间 = 超时延迟时间
= 2 18 1026 /10k= 26.3秒。
Nuvoton ISP 启动加载程序没有包含监视功能。 如果在配置位中启用了监视功能( WDT) , 而 ISP 升级时间超过26.3 秒, 将会有一个监视器重置, ISP 升级将失败 。
因此,如果用户在使用 Nuvoton ISP 启动装入器时需要启用配置位中的监视功能( WDT), 请务必将监视重置功能添加到 ISP 启动加载器中; 否则, 当 ISP 操作时间超过26.3 秒时, 因为升级时间太长, 超过监视重置时间, 导致芯片重置和 ISP 升级失败 。