需要24V降压15V 的降压模块,根据15V端需要向外提供的最大电流,并留有一定的余地来选择模块的额定电流的大小。你模块前端的24V电源,也需要留有一定的余量选择其输出电流。
例如,如果15V输出端的负载需要最大2A的工作电流,你应该选择额定电流3A的降压模块。15V3A的输出功率为45W,则24V输入端的功率考虑效率后,大约在50-60W。那么为降压模块提供输入电压的开关电源功率最好大于60W,也就是采用能输出24V/2.5A-3A的开关电源。
majiedong2020:
还想问一下,前辈上面说的例子,降压模块额定电流取3A,开关电源取2.5-3A,小于降压模块不会有影响吗,只需要考虑功率吗
-
wanwenhao1
回复
majiedong2020:
降压模块额定电流取3A,这是输出电流。开关电源取2.5-3A,是因为电压高,模块输入端需要的电流就小。
ED-ED模块的效率,是指输出功率与输入功率之比,不是电流比,所以60W的输入功率,对付45W的输出功率应该够了。
-