如何使用MTCH101触发传感器板

嗨,伙计们,我想在我的桌面加湿器项目中部署MTCH101作为一个低水位(空罐)触发传感器。因此,MTCH101的初始状态是没有PWR电源电压的“接近状态”。你的DS对所描述的情况一无所知。我不知道MTCH101(正在供电)是否会改变它的状态,当水位下降,由于设备的正常运行。我的意思是,在MTCH被供电之前,水面接近传感器的探头,也就是说,客户首先加满水箱,然后才打开整个设备(加湿器)。我宁愿在购买传感器之前进行这样的查询。你能帮助我吗?真的,亚历克斯。

回帖(3)

卜臻敏

2020-4-28 08:59:43
嗨,Schaba.,无论水是否接触/接近,MTCH101在通电时都处于释放状态。在这种情况下,如果水位下降到MTCH101传感器之下,MTCH101的输出状态将不会改变,因为所有的MTCH10x设备只检测到电容增加。
举报

王涛

2020-4-28 09:09:36
非常感谢项,你真的节省了我的时间和金钱。遗憾的是,这是盖普唯一的选择。传感器是浮子(磁铁+霍尔传感器)或接触(导电)电平开关。但是第一种方法在机械上要复杂得多(没有自由空间),而第二种方法在设计上是不能接受的(直接电流耦合)。我真的很可怜。我会是地球上最幸福的人,如果你碰巧给我一些好的(简单的)解决方案。祝你有愉快的一天,项!
举报

卜臻敏

2020-4-28 09:28:07
对不起,我想不出什么解决办法给你,但你可能想在论坛的其他部分发布一个新帖子来获得更多关于这个话题的曝光。祝你好运!
举报

更多回帖