LabVIEW论坛
直播中

张韩

7年用户 7经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]

问大家一个关于光电传感器接线的问题

本人刚接触labview,设计一个产品计数器,求问光电传感器和采集卡该怎么接线啊..我接了之后就是NPN型,也就是有物体遮挡时输出低电平,而我设计的程序是低电平转为高电平的时候计数+1,现在一点击运行程序什么都还没做就给我把计数从0变为1。传感器和采集卡有没有PNP的接法
已退回10积分

回帖(4)

张韩

2019-5-8 15:51:01
对了采集卡是USB-4704的
举报

caobinhui

2019-5-8 22:36:22
什么叫你接了之后就是NPN型。  NPN型还是PNP型,由传感器决定了。你的接线或者说应用方式要去适应传感器的特性。
我知道有些接近传感器(光电传感器应该也有这种区分方法,具体自己去找资料)有NPN型和PNP型。各自又可以分成NC和NO型。
也就是有NPN NC型,NPN NO型,PNP NC型和PNP NO型。
区别无非就是没动作时输出高电平或者低电平,有动作时就反过来。当然,最终还是得看具体厂家型号以及接法。

你这提出来的问题,根本就是你的程序设计问题。
1 举报
  • 张韩: 就是说我这个光电三极管的形式就是NPN的

ssl

2019-5-9 08:39:43
你可以先把程序和电气原理图发上来,你硬件NPN和PNP接法都能用的
举报

blust

2019-5-10 11:13:15
NPN型和PNP型是传感器参数,不是靠接线改变的
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,