ADI 技术
直播中

姜雨孜

8年用户 195经验值
私信 关注
[问答]

ADuc7023 ADC采样异常

您好:

我公司采用贵公司Aduc7023芯片作为光收发模块的主控芯片,其中用到五个ADC采样,现在遇到一个难以解释的问题,我们在贵公司评估板上测试的ADC采样程序是完全正常的,但是相同的源代码写入我们的产品单片机以后,ADC采样全部异常,具体表现如下:

开发板电源电压采样出来大约是3.3V,温度采样大约是32度左右,另外有三个ADC采样通道采集电压和实测电压一致,ADC采样数值符合实际情况。


而在产品印制板上,电源电压采样数据大约为5V(实际电压为3.3V),温度采样为24度并且采样数据不随温度变化,另外有三个ADC采样通道采样为满量程2.5V左右(与实际测试数据不符)。程序中屏蔽掉三个ADC采样通道,仅保留芯片内部温度采样和电压采样的情况下,ADC依然不能正常工作,现象同上:电源电压采样数据大约为5V(实际电压为3.3V),温度采样为24度并且采样数据不随温度变化。

我们找了很久未能找到原因,特别是电源电压采样和温度采样为单片机内部进行的AD采样,理论上与外围电路关系不大,请协助查找原因,谢谢!


附件为我公司产品的原理图,盼回复!
附件

回帖(3)

李正茂

2019-2-28 14:22:36
建议检查VREF,LVDD以及AVDD 管脚电压是否正常.
举报

姜雨孜

2019-2-28 14:38:32
引用: saber_miku 发表于 2019-2-28 14:22
建议检查VREF,LVDD以及AVDD 管脚电压是否正常.

AVDD电压为3.29V
LVDD电压为2.64V
VREF电压为0.34V
 
电压是否正常?如不正常,最有可能是何原因?
举报

袁飞

2019-2-28 14:47:06
引用: zixiang_huang 发表于 2019-2-28 14:38
AVDD电压为3.29V
LVDD电压为2.64V
VREF电压为0.34V

Vref电压不正常,正常值是2.5V, 不正常可能是芯片损坏
举报

更多回帖

×
20
完善资料,
赚取积分