ADI 技术
直播中

李四民

7年用户 144经验值
私信 关注
[问答]

通过USB-485转换器与ADM2587通讯丢帧




以上是我的应用原理图,通过USB-485转换器与ADM2587通讯。
如果我只接A+,B-,通讯很容易受干扰丢帧。如果将GND_485和转换器上的GND连接,则可以稳定通讯,请教一下这是为什么? 其他485设备只需接A+,B-就可正常通讯,还望指教,谢谢!

回帖(4)

李四民

2019-1-28 13:10:18
在A+,B-间加120ohm终端电阻后只接A,B两根线可正常通讯。
举报

高淑贤

2019-1-28 13:24:38
485接口需要加匹配的
举报

高淑贤

2019-1-28 13:31:11
还有该隔离器件隔离的就是地,你检查一下是不是GND_485和接收端的地是否连接可靠
举报

李四民

2019-1-28 13:40:57
引用: vsdrwerwe 发表于 2019-1-28 13:31
还有该隔离器件隔离的就是地,你检查一下是不是GND_485和接收端的地是否连接可靠

目前应该可以确认是终端电阻的问题,加了120ohm电阻后就OK了,谢谢!