ADI 技术
直播中

徐远瑶

8年用户 180经验值
私信 关注
[问答]

请问AD5348的DGND和AGND两个引脚在芯片内部是连接的吗

我的一块PCB板上数字地和模拟地通过磁珠连接,这块板上有AD5348。
AD5348有DGND和AGND两个引脚,我有如下问题:DGND和AGND在芯片内部是连接的吗?如果我将DGND连到PCB的数字地,将AGND连到模拟地,会不会使得原来的磁珠连接失效?
恳请指点!

回帖(3)

卢兰凤

2018-11-29 15:50:08
芯片手册里是没有写AGND和DGND是否在内部相连,您也可以用万用表测量一下电阻。一般情况下,如果单独声明了AGND和DGND的话,内部就不会相连。需要在外面星点相连。您可以参考数据手册page21.如果您使用了磁珠,那么将磁珠链接在AGND附近,再与DGND星点相连。
举报

段朝思

2018-11-29 15:55:12
[size=12.800000190734863px]关于接地处理,推荐关注这个帖子的内容,讲述得非常全面深入——PCB接地设计宝典:ADI资深专家总结的良好接地指导原则http://ezchina.analog.com/message/10137#10137
举报

姬盼希

2018-11-29 16:08:40
引用: 脑洞大赛7 发表于 2018-11-29 18:35
关于接地处理,推荐关注这个帖子的内容,讲述得非常全面深入——PCB接地设计宝典:ADI资深专家总结的良好接地指导原则http://ezchina.analog.com/message/10137#10137

http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/user-guides/MT-031_cn.pdf 这个也是啊