cc2650通过***l升级程序问题

主机通过spi接口和cc2650相连,cc2650复位进入bootloader,主机通过spi发送03 00 00通信初始化,但是cc2650返回的数据一直是0xFF。
通过uart可以正常升级程序。是不是spi接口参数需要什么特殊设置啊?时钟1.5MHz,极性和相位都是0。

回帖(2)

蒋美燕

2018-6-24 01:58:01
请参考CC13x0, CC26x0 SimpleLink™ Wireless MCU TRM 第8.2.2.2节 SSI Transport: http://www.ti.com/lit/ug/swcu117g/swcu117g.pdf
举报

元办叙

2018-6-24 02:09:08
引用: bctwerwer 发表于 2018-6-24 01:58
请参考CC13x0, CC26x0 SimpleLink™ Wireless MCU TRM 第8.2.2.2节 SSI Transport: http://www.ti.com/lit/ug/swcu117g/swcu117g.pdf

根据手册设置,发送ping命令后cc2650回复ACK,再次发送就返回NACK了,后续都是NACK。只有复位后第一次能回复ACK。
另外根据手册主机发送完ping命令,接收cc2650应答时需要发送0。我使用spi读,cc2650 rx端口一直是高电平,但能回复ACK或NACK,这个rx端口默认高电平正常吗?
有没有相应例程参考下,主要是spi读写这块,谢谢!
举报