TI论坛
直播中

黎菁菁

7年用户 574经验值
私信 关注

请问cla调试时,是不是不能采用Run -> clock -> show 这种方式测代码执行时间,那应该采用什么方式呢测代码执行时间呢?

本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-14 09:58 编辑

请问cla调试时,是不是不能采用Run -> clock -> show 这种方式测代码执行时间,那应该采用什么方式呢测代码执行时间呢?

回帖(3)

徐小婷

2018-6-14 04:18:08
最准的方法是用一个闲置的PWM,在CLA开始就通过CSFA置高,然后再CLA结束通过CSFB置低
举报

黎菁菁

2018-6-14 04:31:42
引用: muuwfwr 发表于 2018-6-14 04:18
最准的方法是用一个闲置的PWM,在CLA开始就通过CSFA置高,然后再CLA结束通过CSFB置低

通过IO口也行吧
举报

徐小婷

2018-6-14 04:43:48
引用: 60user22 发表于 2018-6-14 04:31
通过IO口也行吧

不是所有的都行,只有F2807X,F2837X才可以
举报

更多回帖

发帖
×