关于2812 的CAP 捕获标志位的疑问,请问获上升沿还是下降沿标志位?

本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-6 15:41 编辑

在CAP寄存器中,设置仅仅捕获上升沿,但发现,下降沿的时候,中断标志位也会变的,多次试验也是这样的结果,信号直接由函数发生器产生也是同样情况。

回帖(8)

廖阿朋

2018-6-6 12:20:35
这种情况正常吗?不论CAP寄存器如何设置,上升沿下降沿时,中断标志位都会变化,寄存器设置仅仅是改变,标志位是否产生中断响应。
举报

贾飞小

2018-6-6 12:30:24
应该CAP寄存器中有捕获的模式设定的寄存器吧?
举报

张依弛

2018-6-6 12:45:34
检查捕获配置,是否配置为上升下降沿触发;
如果配置没有问题,再就是用示波器查看捕获脚管脚电平波形图,确认电平变化情况
举报

廖阿朋

2018-6-6 13:05:04
引用: Fengliping 发表于 2018-6-6 12:45
检查捕获配置,是否配置为上升下降沿触发;
如果配置没有问题,再就是用示波器查看捕获脚管脚电平波形图,确认电平变化情况

寄存器应该是没有问题的,电平也确定过了,就是为了排除信号的问题,改用信号发生器的
举报