485接收数据出错

我的485主机现在接收两个485从机返回来的数据,但是有时候第二帧数据的第一个字节是第一帧数据的最后一个字节,用的MODBUS协议。从机返回来的数据用串口监测是正常的,就是主机接收出问题,有时候又是正常的。
已退回5积分

回帖(4)

刘懿剑

2018-5-1 17:26:57
同问                                                            
举报

李超

2018-5-1 22:17:18

你也有这问题?
举报

人中狼

2018-5-1 22:54:31
不知道你的通讯状态如何,485通讯应该是一个时间内只能有一个设备发送数据,可以先试试只连接一个设备,看通讯是否正常,通讯正常后,再测试多设备的情况
举报

z00

2018-5-2 13:40:08
通讯时间控制的不精确 或者是波特率 测试以下超时时间 以及最后一个字节DE的关断时间