LabVIEW论坛
直播中

尹广佳

8年用户 39经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]

关于labview控制步进电机的问题

最近用labview控制步进电机发现一些问题,先说一下我手头的设备,有PCI 6602和PCI6035E两块卡,BNC2110盒子,还有一个NI myDAQ,一个四相步进电机和一个驱动器,驱动模式pul、dir因为2110只有一个计数器输出口,所以用myDAQ和2110输出两路脉冲信号,想要实现控制步进电机正反转和记录步进电机正反转步数和速度,现在存在的问题就是不知道怎么读取步进电机的步数也就是脉冲信号的输出个数,就是daqmx可以控制输出的脉冲个数吗?或者其他方法可以控制步数的,求大神们解答!

回帖(14)

wuyaning222331

2017-6-23 08:54:48
可以控制啊,你用计数器口的话,根据频率和采样时间可以控制脉冲数的
举报

韩燊

2017-6-23 09:31:16
按道理步进电机的说明书会有读取步数等的指令。
举报

guanyujiangnan

2017-6-23 10:27:57
我觉得是这样的,你自己写软件控制步进电机,要考虑的事情太多,比如回原点之类的,很复杂。不如简单点去买个运动控制卡,然后调用他的DLL,什么JOG、定位执行、速度执行、当前位置、原点回归等全都在他的DLL里面有。不需要另外写程序监控。
举报

尹广佳

2017-6-23 23:26:07
引用: wuyaning222331 发表于 2017-6-23 08:54
可以控制啊,你用计数器口的话,根据频率和采样时间可以控制脉冲数的

谢谢,这个我知道,我就是想实时读取输出的脉冲数来记录步进电机的行进步数,今天我也看了下,danmx虚拟通道是不是可以输出有限个个数的脉冲?总之,非常感谢!
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分